Цитата:
Цитата:
Для нормальной работы кондиционера требуется 350 гр. холодильного агента. В систему по заводской норме заправлено 500гр ( с запасом на утечки). Вы обнаружили плохую работу кондиционера из-за утечки агента. Значит его уже меньше 350гр. На сколько меньше? Сколько добавить? Проверяют по давлению, и без вакуумирования начинают доводить его до нормы (350гр). В одном случае эта добавка до нормальной работы будет 50гр, в другом возможно и 100. Вот его (давление) довели до нормы и вы заплатили. Долго ли проработает кондиционер без "запаса агента"? Или сделают "запас на глазок". Теперь случай полной перезапрвки - старый агент "выкинули", отвакуумировали и заправили положенные 500гр. Естественно это будет дороже, поскольку "лишние движения", дополнительное время, расход агента больше. Самый правильный случай. В сервисе проверили кондиционер на наличие утечки. Скачали и взвесили (или определили другим способом) оставшийся холодильный агент. Добавочное количество агента определят как разницу. Отвакуумируют и заправят по заводской норме. Не во всех сервисных центрах есть сборник агента. Ещё больше движений, ещё больше времени, амортизация оборудования сборника, но меньше вред природе и меньше расход агента. Суммарно прилично дороже. Короче, можно перекусить пирожком, а можно покушать в ресторане.