Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
03.12.2021, 15:29 | #241 |
Супер-модератор
Имя: Андрей
Регистрация: 14.12.2012
Адрес: В дебрях Смоленщины
Авто: НИВА Travel '22 "Барышня крестьянка" & ВАЗ-21061 '94 "Шура"
Сообщений: 32,070
|
Нет, это обычный одноклавишник...
__________________
За базаром не следит, говорит не правильно, шатает скрепы.(с) |
03.12.2021, 15:53 | #242 |
Космонавт-разведчик
Имя: Серега
Регистрация: 19.12.2012
Адрес: Питер-Псков
Авто: Privilege /2.0 /МКПП /4х4 / синий минерал / Сохатый
Сообщений: 1,640
|
Хм... Какой-то огород получается... Тогда тяни линию через линейку автоматов. Однозначно, на насос я бы поставил автомат, а не выключатель, пусть и на 10А.
Автомат и выключится, если что сам, да и самому можно будет отключить. А на линию болгарки и прочих дрелей (паяльник не в счет - 100 Ватт макс))) тоже бы поставил автомат, да еще и двухполюсник (все ж подвал...). А так - смотри сам, конеш...
__________________
Может, бахнем? - Обязательно бахнем! И не раз! Весь мир в труху! Но - потом! |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
03.12.2021, 18:29 | #244 |
Местный
Имя: Александр
Регистрация: 17.03.2015
Адрес: москва
Авто: Хундай Тусан
Сообщений: 436
|
Закон Ома: мощность= напряжение умножить на ток= 230*10=2300 ватт, делай два автомата как предложил Опора.
__________________
бензин-зараза, заправься ГАЗОМ. |
03.12.2021, 18:40 | #245 | |
.
Имя: cap obvious
Регистрация: 29.05.2015
Адрес: 127.0.0.1
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Сообщений: 867
|
Цитата:
10*230 = 2300 (Вт). Есть нюанс. Если, допустим, напряжение в сети будет падать, некоторые приборы смогут реализовывать свою максимальную мощность и при более низком напряжении (например, приборы подключенные к стабилизатору, или имеющие стабилизатор в своем составе). Тогда ток в сети может превысить 10 А, выключатель оплавится. |
|
04.12.2021, 00:24 | #246 |
Местный
Имя: Дмитрий
Регистрация: 17.02.2013
Адрес: Электросталь, Моск. обл
Авто: Был Дастер 4х4 МКПП-6, Колеос 4х4. МКПП 6. Стал Nissan X-Trail 2020 МКПП 6 дизель 4х4
Сообщений: 695
|
Мужчины, столько терминов...
Выключатель, пакетник, автомат - 3 разных позиций. Выключатель - лампочку включить - выключить. Пакетник ( поворотный) - линию откл - вкл. Автомат - для защиты от короткого замыкания и перенагрузки. На питание подвала нужен автомат, а лучше два - один на свет, другой на розетки. |
Пользователь сказал cпасибо: |
04.12.2021, 06:20 | #247 |
Член клуба
Имя: Дмитрий
Регистрация: 23.12.2012
Адрес: Москва
Авто: Privilege 4x4 2.0 МКП6. Чип АДАКТ. Коричневый орехх. 2012 гр.
Сообщений: 17,179
|
Про УЗО забылили...
__________________
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... |
4 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Опции темы | Поиск в этой теме |