Цитата:
Сообщение от stra2nick
В процессе проверки выяснилось что методики проверки "дополнительного воздушного нагревателя", как ОД именует ТЭН, нет!(((.
|
ну да, хреново, но логично, т.к. реального алгоритма работы никто так не знает...
Цитата:
Сообщение от stra2nick
Мастер приемщик утверждает что ТЭН вообще недолжен воздух до тепла греть!
|
а до чего должен ? как должен ? Понимаю, если "должен греть не меньше 20 и не больше 30, у вас 25 - все ОК. 19 - непорядок, чиним"
Цитата:
Сообщение от stra2nick
возможно что не включаются все секции ТЭНа? тогда 1-2 действительно не могут прогреть воздух.
|
возможно. в шапке была ссылка на описание включения части/всех секций, но щас не работает