Цитата:
Сообщение от ХОЧУ Посмотреть сообщение
Теперь случай полной перезапрвки - старый агент "выкинули"
За 18 лет работы с холодильным оборудованием, никогда не выкидывали хладагент в атмосферу! Был фреон 13, был и фреон 22, отношение было одинаковым. Закрывали задвижку на выходе конденсатора, компрессорами откачивали хладагент из системы до полного вакуума по мановакууметру -1. Отсекали входной задвижкой конденсатор от системы. Подкатывали на тележке баллон с фреоном, предварительно взвесив его на медицинских весах, подключали к системе, добавляли хладагент в систему до давления "0", по мановакууметру. После этого снова взвешивали баллон на весах. По разнице в весе определяли сколько дозаправили. При необходимости, процедура повторялась.