Показать сообщение отдельно
Старый 01.04.2016, 11:13   #76
сова
Член клуба
Член клуба
 
Аватар для сова
 
Имя: Юрий
Регистрация: 21.12.2013
Адрес: Новая Москва
Сообщений: 304
сова сова
По умолчанию

ГОСТ Р 54149—2010 не действует, заменен на ГОСТ 32144-2013, что в общем-то сути не меняет. Оба этих госта ссылаются на 29322-92 "Стандартные напряжения", который, как правильно заметил Jora, был обновлен и вступил в действие в прошлом году. Этот стандарт предписывает переход на напряжение 230/400, но там имеется примечание, что на сегодняшний день еще сохранились сети с напряжением 220/380. T.е. на данный момент в домашней розетке может быть и то и другое напряжение, все зависит от того, что записано в договоре на поставку электроэнергии.
Текст который приводил Дима
Цитата:
В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания Unom равно220 В ....
в новом ГОСТ 32144-2013 тоже имеется, но поскольку этот Гост определяет показатели и нормы качества, в данном, конкретном случае речь идет об отклонении напряжения, которое и нормируется этим Гостом. ИМХО этот текст стоит рассматривать как поясняющий к приведенной там формуле расчета отклонения, а вовсе не как устанавливающий стандартное напряжение.