Цитата:
Сообщение от Ffox Посмотреть сообщение
Автоматический выключатель защищает линию, а не электроустановочные изделия. 16 ампер на розетке говорит о том, что подключать через нее что то более мощное может иметь печальные последствия. Другими словами два 2х киловатных чайника не стоит запитывать от одной розетки, а от двух - пожалуйста. Если автомат 25 ампер, а линия 2,5 кв. мм.

---------- Сообщение добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:38 ----------

Цитата:
Сообщение от dg972 Посмотреть сообщение
Откуда этот бред? Кто Вам вдолбил в это голову?

Проектировщики дебилы? Все поголовно?
Ниже два файлика. Изучайте.
Если качество не очень - скину оригиналы на почту.



Ага, изучил. Смешно. Наглядно иллюстрирует понимание того, откуда в двухкомнатной квартире появляется 43 автоматических выключателя. Хорошо хоть не ВА, как в Боткинской больнице)))