Цитата:
Сообщение от Серёга-73 Посмотреть сообщение
А вот сварка, это плохой контакт! нужно на болтики,
Чуть со стула не упал.

Цитата:
Сообщение от Серёга-73 Посмотреть сообщение
Бьёться только зануленые предметы.
Цитата:
Сообщение от Серёга-73 Посмотреть сообщение
aca300 Вы не путаете эту землю с понятием зануления?
А Вы?
Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.
Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности.
Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности.
Защитный заземляющий проводник- защитный проводник, предназначенный для защитного заземления.
Нулевой рабочий (нейтральный) проводник (N) — проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для питания электроприемников и соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в сетях постоянного тока.
Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники - проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.
При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители.

Ну и т.д., плюс о системах электроснабжения TN-C, TN-S, TN-C-S можно прочитать в "Правилах Устройства Электроустановок." Издание 7. Познавательна книжка ПТЭЭП...



Цитата:
Сообщение от Серёга-73 Посмотреть сообщение
закапывают... лист металла или арматурную сетку,
А это откуда? СНиП или инструкция? Не видел. Можно ссылочку
Цитата:
Сообщение от Серёга-73 Посмотреть сообщение
к примеру когда один ПТУшный электрик пришёл в одну квартиру и допустим занулил стиральную машинку на трубы... в соседнию квартиру этажом выше пришёл другой электрик-самоделкин без образования и "по народному" точно также занулил заземление на трубу... в итоге в одной квартире потребление больше (живут богачи) жгут свет, обогреватели, бытовя техника пыхтит, а в другой живёт бабушка, потребление по минимум... в итоге по нулю славливаешь перекос фаз. т.к. обычно квартиры для уменьшения вероятности перекоса и перегрузки от несиметрии потребления энергии из фаз их подключают в шахматном порядке...
Все трубы должны быть заземленены путем подключения к ГЗШ здания. Подключение рабочих нулей к трубопроводам запрещено и может повлечь смерть (к примеру сантехника, меняющего часть трубы или фитинг). А это уголовка!
Цитата:
Сообщение от Серёга-73 Посмотреть сообщение
А вот это ошибка антена внутри бетонного радиоэкрана, он будет собирать все помехи из гаража нежели ловить радиоволну с эфира.
Антену если не хзнаешь поставь подальше и повыше от прожектора в противоположном конце тот конец должен не быть радиоволновым тупиком в виде какой нибудь стены здания и прочих преград.
Ага. Можно старую автомобильную антенну на магнитном основании прилепить на крышу, если она стальная. А можно просто кусок провода длиной равный половине длины волны. А это примерно 3 метра (Сергей поправь, если я обсчитался с нулями )

Цитата:
Сообщение от Серёга-73 Посмотреть сообщение
Это массово и активно используется в народе, когда конец этого провода в распределительной будке будет связан с нулевым проводом приходящей от электростанции!? И скорее всего этот провод у вас в ГСК в понижающем трансформаторе 0,4кВ будет подключён к нулю N.
От электростанции ни когда не придет РЕ проводник. В высоковольтной сети нет заземления! Там применяется IT система. Этим и объясняется количество проводов на ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЛЭП кратное трем. Идет три фазы и все! У них соединения треугольником. А вот на понижающей ТП вторичка транса соединена звездой. Из средней точки и берется нейтраль или по старинке - ноль. И именно там он наглухо заземляется. А вот дальше варианты! Либо в ГРЩ (видимо "будка") Идет пять проводов (Это требование с 90-х) либо четыре (по старым ПУЭ), видел даже три (нейтраль - по броне кабеля). Но ближе к телу и не мудрувствуя. Из Главной Распределительной Щитовой должно к потребителям уходить пять проводов: Три фазы, заземленный рабочий ноль и затемненный защитный проводник РЕ, тот который по требованию ПУЭ - желто-зеленый. Он должен соединятся с рабочим нулем перемычкой. Перемычка должна быть только там и больше ни где на всем протяжении трассы. К этому защитному проводнику подсоединяются корпуса щитов и сборок, установленных далее, повторное заземление и корпуса наших с вами электроприемников, коим является и компутер.

Это называется TN-C-S



Вот тут наглядно все нарисовано: http://electric-tolk.ru/sistemy-zaze...-s-tn-s-tt-it/