Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club

Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club (http://duster-clubs.ru/forum/index.php)
-   Дом и дача (http://duster-clubs.ru/forum/forumdisplay.php?f=101)
-   -   Электрика 380/220 (http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=3564)

More 03.12.2021 14:29

Цитата:

Сообщение от Opora (Сообщение 619965)
Просто 10-амперник, это, скорее всего, обычный автомат.

Нет, это обычный одноклавишник...

Opora 03.12.2021 14:53

Хм... Какой-то огород получается... Тогда тяни линию через линейку автоматов. Однозначно, на насос я бы поставил автомат, а не выключатель, пусть и на 10А.
Автомат и выключится, если что сам, да и самому можно будет отключить. А на линию болгарки и прочих дрелей (паяльник не в счет - 100 Ватт макс))) тоже бы поставил автомат, да еще и двухполюсник (все ж подвал...).
А так - смотри сам, конеш...

More 03.12.2021 15:10

Понял, спасибо. :drinks:

SevenSky 03.12.2021 17:29

Закон Ома: мощность= напряжение умножить на ток= 230*10=2300 ватт, делай два автомата как предложил Опора.

cap obvious 03.12.2021 17:40

Цитата:

Сообщение от More (Сообщение 619944)
На выключатетеле указана максимальная нагрузка 10А.
На какую максимальную мощность (в кВт) можно навешать потребителей на ту линию, которую размыкает этот выключатель?

Если напряжение в сети 230 В (и на выключателе указано рабочее напряжение 230 В, и на потребителях то же самое написано), то
10*230 = 2300 (Вт).
Есть нюанс. Если, допустим, напряжение в сети будет падать, некоторые приборы смогут реализовывать свою максимальную мощность и при более низком напряжении (например, приборы подключенные к стабилизатору, или имеющие стабилизатор в своем составе). Тогда ток в сети может превысить 10 А, выключатель оплавится.

Дмитрий Сталь 03.12.2021 23:24

Мужчины, столько терминов...
Выключатель, пакетник, автомат - 3 разных позиций.
Выключатель - лампочку включить - выключить. Пакетник ( поворотный) - линию откл - вкл. Автомат - для защиты от короткого замыкания и перенагрузки.
На питание подвала нужен автомат, а лучше два - один на свет, другой на розетки.

dg972 04.12.2021 05:20

Про УЗО забылили...


Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.