Opora 06.04.2021 11:10

Modigar, в выключателях НЕТ ни заземления, ни нуля!)))):dash1:
На выключатель приходит один провод - приходящая фаза.
И уходит либо та же фаза, либо та же фаза, но разделенная на несколько потребителей с общим заземлением и нулем, как, например, в случае с пятирожковой люстрой. Можно же сделать и чтобы каждый рожок включался отдельной клавишей:smile:

---------- Сообщение добавлено в 13:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:06 ----------

Цитата:

Сообщение от Modigar (Сообщение 607047)
Я таких выключателей ни разу не видел

А я видел))))))
Там земля присоединяется на корпус выключателя. В случае ослабления фазного контакта и КЗ внутри самого выключателя - сработает автомат

Modigar 06.04.2021 13:19

Цитата:

Сообщение от Opora (Сообщение 607049)
в выключателях НЕТ ни заземления, ни нуля!))))

Вот и я о том же

dg972 06.04.2021 16:50

Цитата:

Сообщение от Opora (Сообщение 607044)
А про четыре провода в комнатах с двойным выключателем - тоже всегда.

Видать я в другом мире живу :mda:
Сейчас полно светильников с пластиковым корпусом, там в принципе нет контакта "заземление".

dg972 06.04.2021 16:52

Цитата:

Сообщение от Opora (Сообщение 607049)
Там земля присоединяется на корпус выключателя.

Ух, Ё! Ваще фантастика. Это ГДЕ НАПИСАНО, что так надо делать?

Opora 07.04.2021 10:43

dg972, Дим, если ты чего-то упустил или не знаешь, то это не повод для сарказма. Я прекрасно понимаю, к чему ты клонишь, но вот тебе немного инфы "на подумать".
Взято из открытых источников.

"Выключатель с заземлением
Несмотря на кажущуюся абсурдность, есть и такие модели. Вообще, заземляющий контур не должен иметь размыкающих приспособлений по всей длине. Поэтому, контакты выключателя с заземлением не пересекаются. Могут быть заземлены металлические части корпуса: например, монтажная подложка для прочности часто выполняется из стали. При установке внутренних выключателей в ванной комнате (что в принципе нежелательно), или в местах, где на корпус потенциально может попасть влага, применяется защитное заземление. При возникновении опасного потенциала 220 вольт на корпусе и мокрой стене, произойдет замыкание либо утечка тока. Сработает защитный автомат, либо УЗО...."

---------- Сообщение добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:39 ----------

Так понятно?
И ни мною, ни в ПУЭ это НИГДЕ НЕ НАПИСАНО.
Я это и не утверждал. Так что не нужно инсинуаций.

---------- Сообщение добавлено в 12:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:41 ----------

Цитата:

Сообщение от dg972 (Сообщение 607062)
Сейчас полно светильников с пластиковым корпусом

И это, не путай теплое с мягким)))
Какой там светильник - без разницы.
Речь шла о проводах, торчащих из потолка, не более.
А уж какой ты будешь вешать светильник - пластиковый или чугуниевый - твои трудности. СНиПам, по которым строится дом - параллельно.

dg972 07.04.2021 11:02

Вложений: 2
Цитата:

Сообщение от Opora (Сообщение 607114)
Дим, если ты чего-то упустил или не знаешь, то это не повод для сарказма.

Сарказма нет никакого.

Цитата:

Сообщение от Opora (Сообщение 607114)
ни в ПУЭ это НИГДЕ НЕ НАПИСАНО.

Значит это самодеятельность. Со всеми вытекающими.

А ниже на фото страна в которой я живу.

http://duster-clubs.ru/forum/attachm...8&d=1617782297

http://duster-clubs.ru/forum/attachm...9&d=1617782297

Все автоматы включены.

Opora 07.04.2021 11:07

Цитата:

Сообщение от dg972 (Сообщение 607121)
Значит это самодеятельность. Со всеми вытекающими.

Ссылку не осилил? Там приведен пример выключателя с заземлением. И я такие видел. Даже трогал и работал))))
Никакой самодеятельности.
А то, что ниже - это не страна, а криворукий, конкретно взятый "электрик", не более того.
И это даже не исключение, так чтаааааа.....

dg972 07.04.2021 13:03

Цитата:

Сообщение от Opora (Сообщение 607122)
Ссылку не осилил?

Не увидел. В моем варианте отображения твоего сообщения, ссылок нет.

Serg_S67 07.04.2021 17:43

Цитата:

Сообщение от Modigar (Сообщение 606844)
Подключал люстру 5 рожков.
Из потолка торчат провода белый, синий, коричневый.
На люстре скрутил 5 синих, подключил к синему и 2 и 3 на белый и коричневый.
В выключателе синий, белый и желто-зеленый.
Пробовал синий как ноль использовать, работают только 2 лампы.
Подключил желто-зеленый в ноль, синий и белый по клавишам раскидал, теперь включается одним 2 лампы, и когда он включён, 3 других можно включить, а 3 отдельно нельзя.
Где накосячил?

У электриков (не армейских) через выключатель должна идти фаза. Если выключатель 2-х клавишный, из потолка торчат две фазы с каждой из клавишь. Ноль идет минуя выключатель напрямую от коробки. Покупайте контрольку (фазоискатель) и ищите эти два фазных провода. Третий будет ноль. Цвета могут быть любые.

Modigar 07.04.2021 19:12

Цитата:

Сообщение от Serg_S67 (Сообщение 607152)
У электриков (не армейских) через выключатель должна идти фаза. Если выключатель 2-х клавишный, из потолка торчат две фазы с каждой из клавишь. Ноль идет минуя выключатель напрямую от коробки. Покупайте контрольку (фазоискатель) и ищите эти два фазных провода. Третий будет ноль. Цвета могут быть любые.

Была бы у меня в момент написания поста, контролька, я бы этот пост и не писал )))
С контролькой то любой сделает.

Неугомонный Ездец 08.04.2021 09:10

Цитата:

Сообщение от dg972 (Сообщение 607134)
Не увидел. В моем варианте отображения твоего сообщения, ссылок нет.

дочери коллеги делают разводку в новой квартире почему-то насчитали автоматов 25А -15шт. 16А - 28шт. - это что за развадилово?))) да все фирмы АВВ))
ну я понимаю куда там по схеме поставят 2 дифа... и ОЗУ в ящике... но)))
комнаты 2, коридор, ванная, кухня...
Я конечно всегда знал, что я не бум бум в электрики... дома мне хватает 3 автоматов... на даче 2х

ARTIct 08.04.2021 09:34

У меня в доме - 7 шт на первом и 6 на втором этаже. Общий +на каждую комнату+ прохожая+ санузел+ эл.плита в кухне+ эл.котёл+ двор.

Modigar 08.04.2021 10:28

Цитата:

Сообщение от Серебряный дракон (Сообщение 607181)
дочери коллеги делают разводку в новой квартире почему-то насчитали автоматов 25А -15шт. 16А - 28шт. - это что за развадилово?

На каждый выход - свой автомат. Многовато конечно, но удобно будет.
А то я пока люстру делал, все розетки пришлось обесточить, а по хорошему надо было бы разводить свет с розетками на разные автоматы, да еще и по каждой комнате отдельно.

Неугомонный Ездец 08.04.2021 11:47

Цитата:

Сообщение от Modigar (Сообщение 607187)
но удобно будет.

удобно запутаться)))
Цитата:

Сообщение от Modigar (Сообщение 607187)
по хорошему надо было бы разводить свет с розетками на разные автоматы, да еще и по каждой комнате отдельно.

ну посчитаем.. 5шт 16А - в комнаты, ванна, коридор, кухня на свет... 5 шт - 25а на розетки)))... Так?)))

Modigar 08.04.2021 11:57

Цитата:

Сообщение от Серебряный дракон (Сообщение 607195)
ну посчитаем.. 5шт 16А - в комнаты, ванна, коридор, кухня на свет... 5 шт - 25а на розетки

Я бы, допустим, поставил по отдельному автомату на розетки в комнату, чтобы можно было не выключая комп, покопаться в соседней, итого на каждую комнату только на розетки по 2 автомата.
На кухню на розетки, на холодильник 1шт, на чайник 1шт, на микроволновку 1 шт, на плиту 2 шт, еще на розетку для всяких подсветок и прочего 1 шт..

Ffox 08.04.2021 12:58

Цитата:

Сообщение от Серебряный дракон (Сообщение 607181)
почему-то насчитали автоматов 25А -15шт. 16А - 28шт. - это что за развадилово?)))

Очень странный выбор.
На розетки ставятся 16А
На свет 6А
Если плита электрическая или варочная панель - отдельный кабель 6мм2 и автомат на 32А
Куда столько на 25А непонятно.

MLI 08.04.2021 22:53

Выбор номинала автомата напрямую зависит от сечения используемого кабеля. Как правило, на освещение используют 1,5 кв. мм (16А), на бытовые розетки - 2,5мм (25А), для плиты - 4мм (32А). Речь идет о меди, конечно.

чук 08.04.2021 23:45

25А для 2,5мм вообще то не используют, быстро он гавкнет. Да и автоматы небось С, то есть там часа 2-3 может и 28-29 ампер пробегать., да и проводка наверняка скрытая, а для неё( если не ошибаюсь) 4,7 кВт максимум можно грузить.

MLI 09.04.2021 08:39

Ошибаетесь. Именно 25 амперный автомат защищает линию в 2.5 кв. мм. Пять кило держит запросто, такой ток не причиняет никакого вреда проводке.

Ffox 09.04.2021 09:52

Цитата:

Сообщение от MLI (Сообщение 607237)
Ошибаетесь. Именно 25 амперный автомат защищает линию в 2.5 кв. мм.

Розетка с заземлением Legrand Etika для скрытого монтажа, цвет белый. Максимальный ток 16 А - вы предлагаете её защитить автоматом на 25А? .