Цитата:
При засорении фильтра перед вентилятором количество воздуха на всасывании уменьшается, а значит и уменьшается потребляемая мощность. Про случай, когда фильтр установлен на нагнетательной стороне - утверждать про падение мощности пока не могу. Уточню - отпишусь. Представь, что ты едешь со скоростью 100 км в час. И автомобиль стал более обтекаемым - уменьшилось сопротивление воздуха, нагрузка упала - расход бензина уменьшился. Цитата:
|
Вложений: 1
Цитата:
Цитата:
http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1480415093 |
Цитата:
|
Цитата:
О.К. Ну, а коли фильтр установлен после вентилятора, то свои слова про снижение потребляемого вентилятором эл.тока, пока возьму обратно. Но..:smile: , при подходящем случае проверю и уточню про забитый фильтр и изменение тока. P.S. - вероятно, когда уже станет тепло. |
Цитата:
Цитата:
А если труднее протянуть воздух, то обороты снижаются, а напряжение остается прежним. А мотор стремиться выйти на заданные обороты, значит что? Если включить мотор и не дать ему вращаться, ток какой будет? |
Цитата:
Цитата:
Вот здесь будет уместен эксперимент с пылесосом. Закрой трубу и на слух определишь повышение оборотов. |
Не надо путать двигатели переменного тока и постоянного тока параллельного возбуждения.
Цитата:
Цитата:
Володь, ты меня троллишь? Если что, то гугл в помощь: http://servomotors.ru/documentation/.../1/10_115.html |
Цитата:
|
Цитата:
Цитата:
Если падает, то падает и потребляемая мощность (или возрастают обороты при неизменной мощности). Цитата:
Цитата:
Хорошо, больше пока не спорим, пойду в гараж попытаюсь найти подходящий вентилятор для эксперимента. Отпишусь потом... |
Цитата:
|
Вложений: 7
Всё, эксперимент поставлен. Результаты на фото. Кто не верит или сомневается - можно подъехать и повторить. Опыт проводился троекратно. В случае засора фильтра перед всасыванием - потребляемая мощность уменьшается. В случае засора фильтра на линии нагнетания - потребляемая мощность уменьшается незначительно.
|
Цитата:
|
Вложений: 2
Цитата:
Опыт с Вашими вводными (:smile:) попробуйте провести самостоятельно. Если получите другие показатели (тренды) - обсудим. P.S. Хотя с постоянным током можно что нибудь замутить. Есть электродвигатель вентилятора 12в постоянки для этого корпуса вентилятора, но он слишком маломощный для измерителя мощности. Если найду источник питания, амперметр постоянного тока и вентилятор по-мощнее - попробую.:smile: |
Цитата:
Я опыты проводил лет 15 назад на кафедре Электроприводов в политехе. Хватило. |
Цитата:
|
Цитата:
|
Вложений: 1
Цитата:
Теперь обойдёмся без пылесоса. Все составляющие для эксперимента в наличии, дело за временем. |
Цитата:
|
Цитата:
Речь шла о опыте снятия рабочих характеристик эл. двигателей различных приводов. |
Вложений: 6
Цитата:
Очередной эксперимент с электродвигателем постоянного тока (не щёточный). "Опыт проводился троекратно. В случае полного засорения фильтра перед всасыванием - потребляемый ток уменьшается почти вдвое. В случае полного засорения фильтра на линии нагнетания - потребляемый ток уменьшается незначительно". Результаты на фотографиях. Цифры усреднённые. http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1480701822 |
| Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3. |