Opora 25.01.2019 15:35

maslovyu, Юра, 600 Вт-ный насос в пике, в момент включения может кратковременно взять до 3 кВт (коэф. 3-5 приблизительно), холодильник тоже может к 600-ам Вт взять при включении. Вот и считай... Правильно сказано, что главное, чтобы рАзом все не включилось)))))
А вот тут уже от качества генератора зависит. Приходилось самому запускать болгарку 800 Вт от киловатника - так некоторые модели (ессно, что подороже))) позволяли это делать, а некоторые уходили в защиту и выключались.... Там ей надо только включиться, дальше более-менее тянет. Так и с насосом будет. Думаю, что хотя бы на 2,7 кВт надо брать

dg972 25.01.2019 15:37

Цитата:

Сообщение от maslovyu (Сообщение 548284)
2.5 перебор

Скупой платит дважды. Я бы не стал даже смотреть на гены меньшей мощности.
Насос "Малыш", вибро?

maslovyu 25.01.2019 17:04

Цитата:

Сообщение от dg972 (Сообщение 548286)
Насос "Малыш", вибро?

центробежный джилекс, номинальная мощность 600Вт

dg972 25.01.2019 17:23

У него плавный пуск и броска тока практически нет.

Aargh68 25.01.2019 17:32

Цитата:

Сообщение от dg972 (Сообщение 548307)
У него плавный пуск и броска тока практически нет.

Далеко не у всех. Уже нарывались.

dg972 25.01.2019 20:25

Стоп! Юра, у тебя погружной, ведь, насос?

maslovyu 25.01.2019 20:40

да, в колодце (внутри, в воде) висит

dg972 25.01.2019 21:11

В таком случае есть плавный пуск. Блок на проводе около вилки стоит или встроен в корпус насоса, что реже.

maslovyu 25.01.2019 22:28

нету :(
судя по беглому просмотру инета сейчас на этот счет - нету
Джилекс водомет проф 55/50

dg972 25.01.2019 23:39

Цитата:

Сообщение от maslovyu (Сообщение 548349)
нету

Есть.
Если бы не было, то он, при пуске, намотал бы шланг на трос. Реактивный момент - знаешь?

maslovyu 26.01.2019 00:24

Если это оно, то чудненько
смотрел/сравнивал вот еще с такого плана агрегатами (комплектами)
https://www.jeelex-pumps.ru/shop/pum...ac-5575-house/
Цитата:

"Плавный пуск" - снижает пусковые токи и предотвращает гидроудар при пуске насоса. Кроме того снижается нагрузка на все части системы водоснабжения;
Встроенный конденсатор и кабель в комплекте.
разные вещи ?

Если есть плавный пуск, то стартовый ток не сильно больше номинального, ну 10-15%, исходя из этого наверное можно уменьшить мощность генератора ?

Дмитрий Сталь 26.01.2019 01:24

Opora, автозапуск (АВР по электрическому):) вещь, конечно очень удобная.
Но, при стеснённых рублях, совершенно не нужная.
Вполне можно обойтись и без неё.
Для загородного люксового коттеджа - да.
Для дачного домика - "та ну его нафик". :)

Opora 27.01.2019 14:24

Дмитрий Сталь, так и я про то ж!))))
Совершенно не нужная, при стесненных обстоятельствах, как и весь генератор в целом))))
Хотя, если есть большое желание и возможность, то можно и прикупить)))
Я писал, что хотелки возрастают. Т.е. киловаттника начинает казаться маловато, дальше смотрим на бОльшую мощность, потом на бензин/дизель и т.д. А там уже и АВР появляется и прочие плюшки))))
А на самом деле можно вполне без всего этого и обойтись!))))):drinks:

Чуня 27.01.2019 17:45

У меня бензоген. 4,5квт Включены два водонагревателя 2квт, по очереди работает один из них, плюс насос водолей 800вт и например включен чайник 2квт. При включении насоса, выбивает автомат на генераторе. Номинал не смотрел, он под панелью. Если бы было меньше 3квт гена, то пришлось бы по очереди включать сначала одно, потом другое, это так неудобно. Генератор в сарае от дома 15 метров. Каждый раз бегать перевключать автомат...

More 27.01.2019 18:10

Во-во, я и говорю.
А если ещё холодильник, морозилка, освещение, дети висят в компьютерах, мама стиралку запустила, в курятнике грелка пашет...
И тут папа в гараже решил отпилить болгаркой металлический уголок... :sarcastic: ))

dg972 27.01.2019 23:43

Цитата:

Сообщение от Opora (Сообщение 548558)
АВР

Автоматический ввод резерва?
Обычно это две линии от двух независимых ТП.

Дмитрий Сталь 27.01.2019 23:50

Цитата:

Сообщение от dg972 (Сообщение 548658)
Автоматический ввод резерва?
Обычно это две линии от двух независимых ТП.

Автоматическое включение генератора при отключении внешней сети имелось ввиду.
И не делай вид, что ты не понял.:)
https://samelectrik.ru/dlya-chego-nu...otaet-avr.html